自动报警系统装置调试包含但不限于防火阀、排烟阀、防火卷帘门、预作用阀、湿式报警阀等接线及调试价格:90,221.15元/系统
根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) , 自动报警系统装置调试包含但不限于防火阀、排烟阀、防火卷帘门、预作用阀、湿式报警阀等接线及调试定额如何套及结果如下:
自动报警系统装置调试 探测器系统 2000点以下
1
系统
30,022.35
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
塑料胶布带
20*50
16.82
卷
2.4
2.4
绝缘导线
BV-1.0
15.32
m
0.26
0.26
综合工日
520.885
工日
32.53
38.8
水灭火系统电气控制装置调试 200点以下
1
系统
4,256.55
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
塑料胶布带
20*50
4.42
卷
2.4
2.4
绝缘导线
BV-1.0
15.32
m
0.26
0.26
综合工日
90.972
工日
32.53
38.8
广播喇叭及音箱(10只)通讯分机及插孔(10个)
83.9
10个
207.25
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
水灭火系统电气控制装置调试 电梯
20
部
646.03
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
综合工日
12.616
工日
32.53
38.8
水灭火系统电气控制装置调试 防火卷帘门
1.6
10台
2,227.61
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
绝缘导线
BV-1.5
2.00
m
0.41
0.41
综合工日
49.514
工日
32.53
38.8
正压送风阀排烟阀防火阀
34.4
10台
641.55
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
绝缘导线
BV-1.5
4.00
m
0.41
0.41