首页 > 悬赏问答 > 工程造价> 碳钢通风管道制作安装、兼排烟如何套定额

碳钢通风管道制作安装、兼排烟如何套定额

时间:2021-07-03
悬赏问题北京地区碳钢通风管道制作安装、兼排烟如何套定额?项目特征:1、材质:镀锌钢板;2、形状:矩形排烟、兼排烟;3、规格:大边长1250mm以内;4、板材厚度:1.0mm;5、接口形式:咬口连接;6、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:①支吊架除锈、刷防锈漆两遍、刷银粉漆两遍②风管保温:保温层(另项)外贴离火自熄型防潮防腐黑色亚光贴面;
2021-07-03 17:43:28 接下悬赏并解答
  • 北京地区碳钢通风管道制作安装、兼排烟如何套定额?
  • 项目特征:
  • 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形排烟、兼排烟 3、规格:大边长1250mm以内 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:咬口连接 6、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:①支吊架除锈、刷防锈漆两遍、刷银粉漆两遍②风管保温:保温层(另项)外贴离火自熄型防潮防腐黑色亚光贴面

碳钢通风管道制作安装、兼排烟价格:147.56元/㎡

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) , 碳钢通风管道制作安装、兼排烟如何套定额及结果如下:
编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-123 
弯头导叶片制作组装 周长(5000mm以内) 
0.03968  
组 
320.52
1-127 
风管检查孔制作组装 周长(2000mm以内) 
0.03968  
个 
106.4
1-130 
通风管道检测 漏风量测试 
0.1  
10m2 
15.1
1-22 
镀锌钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内咬口) 大边长(1250mm内) 
1  
m2 
53.65
1-81 
镀锌钢板矩形风管安装(δ=1.2mm以内 咬口)大边长(1250mm内) 
1  
m2 
14.42
10-2 
通风管道刷漆 防锈漆 第一遍 
1.07  
m2 
4.55
10-3 
通风管道刷漆 防锈漆 第二遍 
1.07  
m2 
3.39
13-79 
管道支架制作安装 制作 室内管道 一般管架 
0.00206  
100kg 
899.14
13-83 
安装 室内管道 一般管架 
0.00206  
100kg 
334.26
15-140 
保护层 管道 缠铝箱 
1  
m2 
49.7
15-45 
金属构件及支架刷漆 防锈漆 第一遍 
0.00206  
100kg 
49.59
15-46 
金属构件及支架刷漆 防锈漆 第二遍 
0.00206  
100kg 
34.56
15-51 
金属构件及支架刷漆 银粉漆 第一遍 
0.00206  
100kg 
28.15
15-52 
金属构件及支架刷漆 银粉漆 第二遍 
0.00206  
100kg 
27.35