首页 > 悬赏问答 > 工程造价> 碳钢通风管道制作安装风管附件、支架设计要求:刷防锈漆两遍,刷调和漆两道如何套定额

碳钢通风管道制作安装风管附件、支架设计要求:刷防锈漆两遍,刷调和漆两道如何套定额

时间:2021-06-29
悬赏问题北京地区碳钢通风管道制作安装风管附件、支架设计要求:刷防锈漆两遍,刷调和漆两道如何套定额?项目特征:1.材质:镀锌钢板;2.形状:矩形;3.大边长:320mm以内;4.板材厚度:0.5mm;5.接口形式:咬口;6.风管附件、支架设计要求:刷防锈漆两遍,刷调和漆两道;7.风管刷漆、防腐要求:刷灰漆两道;
2021-06-29 18:49:41 接下悬赏并解答
  • 北京地区碳钢通风管道制作安装风管附件、支架设计要求:刷防锈漆两遍,刷调和漆两道如何套定额?
  • 项目特征:
  • 1.材质:镀锌钢板
  • 2.形状:矩形
  • 3.大边长:320mm以内
  • 4.板材厚度:0.5mm
  • 5.接口形式:咬口
  • 6.风管附件、支架设计要求:刷防锈漆两遍,刷调和漆两道
  • 7.风管刷漆、防腐要求:刷灰漆两道

碳钢通风管道制作安装风管附件、支架设计要求:刷防锈漆两遍,刷调和漆两道价格:228.05元/m2

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) 、北京2013年05期工程造价信, 碳钢通风管道制作安装风管附件、支架设计要求:刷防锈漆两遍,刷调和漆两道如何套定额及结果如下:
编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-19 
镀锌钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内咬口) 大边长(320mm内) 
1  
m2 
145.87
1-78 
镀锌钢板矩形风管安装(δ=1.2mm以内 咬口)大边长(320mm内) 
1  
m2 
72.05
10-25 
型钢刷漆 防锈漆 第一遍 
0.00202  
100kg 
74.95
10-26 
型钢刷漆 防锈漆 第二遍 
0.00202  
100kg 
54.31
10-27 
型钢刷漆 调合漆 第一遍 
0.00202  
100kg 
51.03
10-28 
型钢刷漆 调合漆 第二遍 
0.00202  
100kg 
48.4