首页 > 悬赏问答 > 工程造价> 碳钢通风管道制作安装除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用28mm厚闭孔橡塑加铝箔贴面如何套定额

碳钢通风管道制作安装除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用28mm厚闭孔橡塑加铝箔贴面如何套定额

时间:2021-06-30
悬赏问题北京地区碳钢通风管道制作安装除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用28mm厚闭孔橡塑加铝箔贴面如何套定额?项目特征:1.材质:镀锌钢板;2.形状:矩形;3.周长或直径:大边长2000以上;4.板材厚度:1.2mm;5.接口形式:咬口;6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用28mm厚闭孔橡塑加铝箔贴面;7.风管附件、支架设计要求:刷防锈漆二道,调和漆二道;8.风管:漏光、漏风量检测及风管场外运输;
2021-06-30 14:47:36 接下悬赏并解答
  • 北京地区碳钢通风管道制作安装除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用28mm厚闭孔橡塑加铝箔贴面如何套定额?
  • 项目特征:
  • 1.材质:镀锌钢板
  • 2.形状:矩形
  • 3.周长或直径:大边长2000以上
  • 4.板材厚度:1.2mm
  • 5.接口形式:咬口
  • 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用28mm厚闭孔橡塑加铝箔贴面
  • 7.风管附件、支架设计要求:刷防锈漆二道,调和漆二道
  • 8.风管:漏光、漏风量检测及风管场外运输

碳钢通风管道制作安装除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用28mm厚闭孔橡塑加铝箔贴面价格:543.13元/m2

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) 、北京2012年10期工程造价信, 碳钢通风管道制作安装除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用28mm厚闭孔橡塑加铝箔贴面如何套定额及结果如下:
编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-129 
通风管道检测 漏光法检测 
0.1  
10m2 
15.86
1-130 
通风管道检测 漏风量测试 
0.1  
10m2 
37
1-131 
通风管道场外运输 场外运输 
0.1  
10m2 
60.04
1-23 
镀锌钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内咬口) 大边长(2000mm内) 
1  
m2 
154.08
1-82 
镀锌钢板矩形风管安装(δ=1.2mm以内 咬口)大边长(2000mm内) 
1  
m2 
31.84
10-25 
型钢刷漆 防锈漆 第一遍 
0.0011  
100kg 
69.8
10-26 
型钢刷漆 防锈漆 第二遍 
0.0011  
100kg 
50.56
10-27 
型钢刷漆 调合漆 第一遍 
0.0011  
100kg 
44.45
10-28 
型钢刷漆 调合漆 第二遍 
0.0011  
100kg 
41.95
10-66 
通风管道保温 橡塑保温板 板材厚度(20mm) 
1  
m2 
207.4
10-71 
通风管道保温层外缠(包)保护壳 铝板 板材厚度(0.5mm) 
1  
m2 
128.18
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,碳钢通风管道制作安装除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用28mm厚闭孔橡塑加铝箔贴面清单定额数据仅供参考。如需查询最新北京地区碳钢通风管道制作安装除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用28mm厚闭孔橡塑加铝箔贴面中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!