首页 > 悬赏问答 > 工程造价> 碳钢通风管道制作安装保温要求:橡塑复合保温材料,保温厚度为30mm。如何套定额

碳钢通风管道制作安装保温要求:橡塑复合保温材料,保温厚度为30mm。如何套定额

时间:2021-07-01
悬赏问题北京地区碳钢通风管道制作安装保温要求:橡塑复合保温材料,保温厚度为30mm。如何套定额?项目特征:1.材质:镀锌钢板;2.形状:矩形;3.直径:大边长630mm以内;4.保温要求:橡塑复合保温材料,保温厚度为30mm。;5.接口形式:法兰(参照GB50243-2002);6.风管、吊支架制作、安装;7.风管漏风、漏光检测;8.风管场外运输;
2021-07-01 17:45:52 接下悬赏并解答
  • 北京地区碳钢通风管道制作安装保温要求:橡塑复合保温材料,保温厚度为30mm。如何套定额?
  • 项目特征:
  • 1.材质:镀锌钢板
  • 2.形状:矩形
  • 3.直径:大边长630mm以内
  • 4.保温要求:橡塑复合保温材料,保温厚度为30mm。
  • 5.接口形式:法兰(参照GB50243-2002)
  • 6.风管、吊支架制作、安装
  • 7.风管漏风、漏光检测
  • 8.风管场外运输

碳钢通风管道制作安装保温要求:橡塑复合保温材料,保温厚度为30mm。价格:185.12元/m2

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) , 碳钢通风管道制作安装保温要求:橡塑复合保温材料,保温厚度为30mm。如何套定额及结果如下:
编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-20 
镀锌钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内咬口) 大边长(630mm内) 
1  
m2 
77.17
1-79 
镀锌钢板矩形风管安装(δ=1.2mm以内 咬口)大边长(630mm内) 
1  
m2 
18.9
10-25 
型钢刷漆 防锈漆 第一遍 
0.03742  
100kg 
34.97
10-26 
型钢刷漆 防锈漆 第二遍 
0.03742  
100kg 
24.56
10-27 
型钢刷漆 调合漆 第一遍 
0.03742  
100kg 
24.45
10-28 
型钢刷漆 调合漆 第二遍 
0.03742  
100kg 
22.07
10-66 
通风管道保温 橡塑保温板 板材厚度(30mm) 
1  
m2 
85.08
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,碳钢通风管道制作安装保温要求:橡塑复合保温材料,保温厚度为30mm。清单定额数据仅供参考。如需查询最新北京地区碳钢通风管道制作安装保温要求:橡塑复合保温材料,保温厚度为30mm。中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!
  • 谢谢解答。
本文仅代表作者个人观点,不代表造价通立场。纠错/举报

今日材价行情

精品资料

推荐阅读

免费服务热线: 400-823-1298