首页 > 悬赏问答 > 工程造价> 碳钢通风管道制作安装保护设计要求:如何套定额

碳钢通风管道制作安装保护设计要求:如何套定额

时间:2021-06-30
悬赏问题北京地区碳钢通风管道制作安装保护设计要求:如何套定额?项目特征:1.材质:镀锌钢板;2.形状:矩形;3.大边长:630mm以内;4.板材厚度:详见《通风与空调工程施工及验收规范》;5.连接形式:法兰;6.风管附件、支架设计要求:吊支架,法兰涂红丹漆两遍,灰色磁漆两遍;7.保护设计要求:铝箔超细玻璃棉板隔热保温,厚度为50mm,保温层外包缠难燃B1级塑料带。;8.风管漏风、漏光检测;9.风管场外运输;
2021-06-30 18:48:38 接下悬赏并解答
  • 北京地区碳钢通风管道制作安装保护设计要求:如何套定额?
  • 项目特征:
  • 1.材质:镀锌钢板
  • 2.形状:矩形
  • 3.大边长:630mm以内
  • 4.板材厚度:详见《通风与空调工程施工及验收规范》
  • 5.连接形式:法兰
  • 6.风管附件、支架设计要求:吊支架,法兰涂红丹漆两遍,灰色磁漆两遍
  • 7.保护设计要求:铝箔超细玻璃棉板隔热保温,厚度为50mm,保温层外包缠难燃B1级塑料带。
  • 8.风管漏风、漏光检测
  • 9.风管场外运输

碳钢通风管道制作安装保护设计要求:价格:207.26元/m2

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) , 碳钢通风管道制作安装保护设计要求:如何套定额及结果如下:
编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-20 
镀锌钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内咬口) 大边长(630mm内) 
1  
m2 
77.17
1-79 
镀锌钢板矩形风管安装(δ=1.2mm以内 咬口)大边长(630mm内) 
1  
m2 
18.9
10-25 
型钢刷漆 防锈漆 第一遍 
0.03742  
100kg 
34.97
10-26 
型钢刷漆 防锈漆 第二遍 
0.03742  
100kg 
24.56
10-27 
型钢刷漆 调合漆 第一遍 
0.03742  
100kg 
24.45
10-28 
型钢刷漆 调合漆 第二遍 
0.03742  
100kg 
22.07
10-57 
通风管道保温 铝箔玻璃棉板 板材厚度(40mm) 
1  
m2 
89.44
10-68 
通风管道保温层外缠(包)保护壳 塑料布 
1  
m2 
17.78
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,碳钢通风管道制作安装保护设计要求:清单定额数据仅供参考。如需查询最新北京地区碳钢通风管道制作安装保护设计要求:中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!