首页 > 悬赏问答 > 工程造价> 水喷淋镀锌钢管明露冷水管保温同热水管。管道安装后刷调和漆两道。 3.连接方式:卡箍 4.型号、规格:DN100 5.材质:内外壁镀锌钢管 6.管道穿楼板采用钢套管 清单定额怎么套

水喷淋镀锌钢管明露冷水管保温同热水管。管道安装后刷调和漆两道。 3.连接方式:卡箍 4.型号、规格:DN100 5.材质:内外壁镀锌钢管 6.管道穿楼板采用钢套管 清单定额怎么套

时间:2021-02-08
悬赏问题河南地区水喷淋镀锌钢管明露冷水管保温同热水管。管道安装后刷调和漆两道。3.连接方式:卡箍4.型号、规格:DN1005.材质:内外壁镀锌钢管6.管道穿楼板采用钢套管清单定额怎么套?项目特征:1.水冲洗、水压试验设计要求:;2.除锈、刷油、防腐设计要求:公共部位吊顶内冷水管做防结露保温,用20厚难燃型绝热发泡;3.橡塑复合双合管室外明露冷水管保温同热水管。管道安装后刷调和漆两道。;4.连接方式:卡箍;5.型号、规格:DN100;6.材质:内外壁镀锌钢管;7.管道穿楼板采用钢套管;
2021-02-08 18:46:13 接下悬赏并解答
  • 河南地区水喷淋镀锌钢管明露冷水管保温同热水管。管道安装后刷调和漆两道。 3.连接方式:卡箍 4.型号、规格:DN100 5.材质:内外壁镀锌钢管 6.管道穿楼板采用钢套管 清单定额怎么套?
  • 项目特征:
  • 1.水冲洗、水压试验设计要求:
  • 2.除锈、刷油、防腐设计要求:公共部位吊顶内冷水管做防结露保温,用20厚难燃型绝热发泡
  • 3.橡塑复合双合管室外明露冷水管保温同热水管。管道安装后刷调和漆两道。
  • 4.连接方式:卡箍
  • 5.型号、规格:DN100
  • 6.材质:内外壁镀锌钢管
  • 7.管道穿楼板采用钢套管

水喷淋镀锌钢管明露冷水管保温同热水管。管道安装后刷调和漆两道。 3.连接方式:卡箍 4.型号、规格:DN100 5.材质:内外壁镀锌钢管 6.管道穿楼板采用钢套管 价格:80.44元/m

根据编制依据:建设工程工程量清单计价规范设置规则(2008-河南) 、河南省安装工程工程量清单综合单价(2008) , 水喷淋镀锌钢管明露冷水管保温同热水管。管道安装后刷调和漆两道。 3.连接方式:卡箍 4.型号、规格:DN100 5.材质:内外壁镀锌钢管 6.管道穿楼板采用钢套管 清单定额怎么套及结果如下:
编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
14-1903 
泡沫塑料瓦块安装 管道Φ133mm 厚度 30mm 
0.0076  
m3 
661.2
14-60 
管道刷油 调和漆 第一遍 
0.044  
10m2 
36.75
14-61 
管道刷油 调和漆 第二遍 
0.044  
10m2 
34.65
7-214 
高层建筑增加费 9层以下30m(消防工程) 
-  
100工日 
92.5
7-68 
自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内) 100 
0.01  
100m 
446.83
8-107 
室内钢管沟槽式连接安装 公称直径(mm以内) 100 
0.1  
10m 
529.11
8-117 
沟槽式卡箍安装 公称直径(mm以内) 100 
0.0187  
10个 
446.64
8-307 
管道压力试验 公称直径(mm以内) 100 
0.01  
100m 
477.29
8-65 
室外钢管(焊接)安装 公称直径(mm以内) 150 
0.00177  
10m 
728.64
8-810 
高层建筑增加费 9层以下 (30m)(给水、采暖、燃气工程) 
-  
100工日 
185
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,水喷淋镀锌钢管明露冷水管保温同热水管。管道安装后刷调和漆两道。 3.连接方式:卡箍 4.型号、规格:DN100 5.材质:内外壁镀锌钢管 6.管道穿楼板采用钢套管 清单定额数据仅供参考。如需查询最新河南地区水喷淋镀锌钢管明露冷水管保温同热水管。管道安装后刷调和漆两道。 3.连接方式:卡箍 4.型号、规格:DN100 5.材质:内外壁镀锌钢管 6.管道穿楼板采用钢套管 中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录:河南地区工程造价信息网查询谢谢!