首页 > 悬赏问答 > 工程造价> 水喷淋镀锌钢管安装部位(室内、外):室外埋地定额套用方法

水喷淋镀锌钢管安装部位(室内、外):室外埋地定额套用方法

时间:2021-08-30
悬赏问题北京地区水喷淋镀锌钢管安装部位(室内、外):室外埋地定额套用方法?项目特征:1.安装部位(室内、外):室外埋地;2.材质:热浸镀锌钢管;3.型号、规格:DN150;4.连接方式:沟槽连接;5.套管形式、材质、规格:穿地下室外墙处采用刚性防水套管,穿室内墙板采用一般填料套管。;6.套管形式、材质、规格:穿地下室外墙处采用刚性防水套管,穿室内墙板采用一般填料套管。;7.除锈标准、刷油防腐设;8.计要求:刷沥青漆两道;9.水冲洗、水压试验设计要求:管道冲洗、压力试验;
2021-08-30 20:04:56 接下悬赏并解答
  • 北京地区水喷淋镀锌钢管安装部位(室内、外):室外埋地定额套用方法?
  • 项目特征:
  • 1.安装部位(室内、外):室外埋地
  • 2.材质:热浸镀锌钢管
  • 3.型号、规格:DN150
  • 4.连接方式:沟槽连接
  • 5.套管形式、材质、规格:穿地下室外墙处采用刚性防水套管,穿室内墙板采用一般填料套管。
  • 6.套管形式、材质、规格:穿地下室外墙处采用刚性防水套管,穿室内墙板采用一般填料套管。
  • 7.除锈标准、刷油防腐设
  • 8.计要求:刷沥青漆两道
  • 9.水冲洗、水压试验设计要求:管道冲洗、压力试验

水喷淋镀锌钢管安装部位(室内、外):室外埋地价格:311.41元/m

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) 、北京2013年03期工程造价信, 水喷淋镀锌钢管安装部位(室内、外):室外埋地定额套用方法及结果如下:
编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-57 
钢管沟槽连接 管道安装 公称直径(mm以内) 150 
1  
107.52
1-71 
钢管沟槽连接 管件安装 管件连接 公称直径(mm以内) 150 
0.23  
个 
810.86
14-2 
低、中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 200 
0.01  
100m 
597.13
14-36 
水冲洗 公称直径(mm以内) 200 
0.01  
100m 
348.18
15-3 
钢管刷漆 沥青漆 第一遍 
0.51836  
m2 
9.98
15-4 
钢管刷漆 沥青漆 第二遍 
0.51836  
m2 
5.34
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,水喷淋镀锌钢管安装部位(室内、外):室外埋地清单定额数据仅供参考。如需查询最新北京地区水喷淋镀锌钢管安装部位(室内、外):室外埋地中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!