水喷淋镀锌钢管安装部位(室内、外):室内管道定额套用方法
时间:2021-08-29
分享
悬赏问题北京地区水喷淋镀锌钢管安装部位(室内、外):室内管道定额套用方法?项目特征:1.安装部位(室内、外):室内管道;2.材质:内外壁热侵镀锌钢管;3.型号、规格:DN100;4.连接方式:卡箍沟槽连接;5.水冲洗、水压试验设计要求:管道冲洗,水压试验;
2021-08-29 21:06:25 接下悬赏并解答
- 北京地区水喷淋镀锌钢管安装部位(室内、外):室内管道定额套用方法?
- 项目特征:
- 1.安装部位(室内、外):室内管道
- 2.材质:内外壁热侵镀锌钢管
- 3.型号、规格:DN100
- 4.连接方式:卡箍沟槽连接
- 5.水冲洗、水压试验设计要求:管道冲洗,水压试验
水喷淋镀锌钢管安装部位(室内、外):室内管道价格:151.46元/m
根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) , 水喷淋镀锌钢管安装部位(室内、外):室内管道定额套用方法及结果如下:
钢管沟槽连接 管道安装 公称直径(mm以内) 100
1
m
33.33
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
普通钢板
δ=3.5-4.0
0.01
kg
2.58
3.94
镀锌铁丝
8#-12#
0.008
kg
3.85
6.7
钢管沟槽连接 管件安装 开孔连接 主管道公称直径(mm以内) 100
0.36885
个
166.42
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
钢管沟槽连接 管件安装 管件连接 公称直径(mm以内) 100
0.4918
个
87.2
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
低、中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100
0.01
100m
875.43
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
高压胶皮水管
0.60
m
11.57
11.57
焊接钢管
20
0.80
m
3.91
67.23
普通钢板
δ=16-20
2.45
kg
2.64
4.5
水冲洗 公称直径(mm以内) 100
0.01
100m
511.6
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
普通钢板
δ=16-20
2.45
kg
2.64
4.5
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,水喷淋镀锌钢管安装部位(室内、外):室内管道清单定额数据仅供参考。如需查询最新北京地区水喷淋镀锌钢管安装部位(室内、外):室内管道中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录: