悬赏问题北京地区水暖塑料管连接方式:内螺旋管配套管件连接,阻火圈安装定额套用方法?项目特征:1.安装部位(室内、外):室内排水立管;2.输送介质:污水;3.材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)内螺旋管;4.型号、规格:de160;5.连接方式:内螺旋管配套管件连接,阻火圈安装;6.管道试验:下水通球试验;7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用难燃B1级δ=10mm橡塑保温,防火漆两道;8.套管形式:刚性防水套管;
2021-08-17 10:23:43 接下悬赏并解答
  • 北京地区水暖塑料管连接方式:内螺旋管配套管件连接,阻火圈安装定额套用方法?
  • 项目特征:
  • 1.安装部位(室内、外):室内排水立管
  • 2.输送介质:污水
  • 3.材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)内螺旋管
  • 4.型号、规格:de160
  • 5.连接方式:内螺旋管配套管件连接,阻火圈安装
  • 6.管道试验:下水通球试验
  • 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用难燃B1级δ=10mm橡塑保温,防火漆两道
  • 8.套管形式:刚性防水套管

水暖塑料管连接方式:内螺旋管配套管件连接,阻火圈安装价格:564.38元/m

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) , 水暖塑料管连接方式:内螺旋管配套管件连接,阻火圈安装定额套用方法及结果如下:
编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-173 
室内PVC-U内螺旋排水塑料管(粘接) 管外径(mm以内) 150 
1  
116.64
13-16 
刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 
0.26316  
个 
305.93
13-34 
刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 
0.26316  
个 
102.98
13-63 
阻火圈安装 公称直径(mm以内) 150 
1.31579  
个 
213.27
14-58 
下水通球试验 公称直径(mm以内) 150 
0.01  
100m 
251.91
15-106 
管道保温 橡塑保温壳 Φ57以外 
0.00571  
m3 
4,870.65
15-63 
布面刷漆 管道 防火漆 第一遍 
0.61011  
m2 
35.57
15-64 
布面刷漆 管道 防火漆 第二遍 
0.61011  
m2 
12.25
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,水暖塑料管连接方式:内螺旋管配套管件连接,阻火圈安装清单定额数据仅供参考。如需查询最新北京地区水暖塑料管连接方式:内螺旋管配套管件连接,阻火圈安装中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!