首页 > 悬赏问答 > 工程造价> 施耐德VRV冷媒管副敷设(十一层)定额套用方法

施耐德VRV冷媒管副敷设(十一层)定额套用方法

时间:2021-07-26
悬赏问题北京地区施耐德VRV冷媒管副敷设(十一层)定额套用方法?项目特征:1.安装部位:室内;2.输送介质:空调冷媒管;3.材质:铜管;4.型号、规格:∮31.8;5.连接方式:焊接;6.绝热及保护层设计要求:10mm橡塑保温管;7.信号控制线随冷媒管敷设;
2021-07-26 18:07:37 接下悬赏并解答
  • 北京地区施耐德VRV冷媒管副敷设(十一层)定额套用方法?
  • 项目特征:
  • 1.安装部位:室内
  • 2.输送介质:空调冷媒管
  • 3.材质:铜管
  • 4.型号、规格:∮31.8
  • 5.连接方式:焊接
  • 6.绝热及保护层设计要求:10mm橡塑保温管
  • 7.信号控制线随冷媒管敷设

施耐德VRV冷媒管副敷设(十一层)价格:332.42元/m

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) 、北京2012年07期工程造价信, 施耐德VRV冷媒管副敷设(十一层)定额套用方法及结果如下:
编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-103 
室内低压铜管件(氧乙炔焊) 管外径(mm以内) 40 
0.1  
个 
214.33
1-90 
室内低压铜管(氧乙炔焊接) 管外径(mm以内) 40 
1  
271.06
13-44 
一般填料套管制作安装 公称直径(mm以内) 32 
0.1  
个 
36.71
14-14 
低、中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50 
0.01  
100m 
1,020.45
14-42 
压缩空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 
0.01  
100m 
431.49
15-105 
管道保温 橡塑保温壳 Φ57以内 
0.00137  
m3 
4,514.05
15-144 
保护层 管道设备 缠防火塑料布 
0.19164  
m2 
17.77
补充主材003@1 
信号线 KVVP-3*2.5 
1  
7.84
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,施耐德VRV冷媒管副敷设(十一层)清单定额数据仅供参考。如需查询最新北京地区施耐德VRV冷媒管副敷设(十一层)中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!