塑料管阻火圈设计要求:立管穿楼板、横管与管井内立管连接及穿防火隔墙设阻火圈 套什么定额
时间:2020-10-29
分享
悬赏问题河北地区塑料管阻火圈设计要求:立管穿楼板、横管与管井内立管连接及穿防火隔墙设阻火圈套什么定额?项目特征:1.安装部位:室内;2.介质:排水;3.材质、规格:UPVC塑料De110;4.连接形式:粘接;5.阻火圈设计要求:立管穿楼板、横管与管井内立管连接及穿防火隔墙设阻火圈;
2020-10-29 16:21:29 接下悬赏并解答
- 河北地区塑料管阻火圈设计要求:立管穿楼板、横管与管井内立管连接及穿防火隔墙设阻火圈 套什么定额?
- 项目特征:
- 1.安装部位:室内
- 2.介质:排水
- 3.材质、规格:UPVC塑料De110
- 4.连接形式:粘接
- 5.阻火圈设计要求:立管穿楼板、横管与管井内立管连接及穿防火隔墙设阻火圈
塑料管阻火圈设计要求:立管穿楼板、横管与管井内立管连接及穿防火隔墙设阻火圈 价格:56.66元/m
根据编制依据:工程量清单项目计量规范(2013-河北) 、全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额(2012) , 塑料管阻火圈设计要求:立管穿楼板、横管与管井内立管连接及穿防火隔墙设阻火圈 套什么定额及结果如下:
室内管道 承插塑料排水管(零件黏接) 公称直径(100mm以内)
0.1
10m
557.1
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
透气帽(铅丝球) DN100
0.50
个
5
5
木圆锯机 φ500
0.01
台班
31.19
31.19
聚氯乙烯热熔密封胶
0.33
kg
18.5
18.5
水泥 32.5
5.00
kg
0.36
0.36
承插塑料排水管件 DN100
16.49
个
8.15
8.15
镀锌扁钢 <─59
1.60
kg
5.4
5.4
电焊条 结 422 Φ3.2
0.03
kg
4.85
4.85
精制六角带帽螺栓 M6~12×12~50
7.00
套
0.1
0.1
膨胀螺栓 M16×200
4.32
套
4.06
4.06
UPVC塑料排水管
De110
8.52
m
22
22
室内管道 U-PVC管阻火圈安装 管道外径(110mm以内)
0.00175
10个
544.47
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
聚氯乙烯热熔密封胶
0.20
kg
18.5
18.5
水泥 32.5
13.00
kg
0.36
0.36
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,塑料管阻火圈设计要求:立管穿楼板、横管与管井内立管连接及穿防火隔墙设阻火圈 清单定额数据仅供参考。如需查询最新河北地区塑料管阻火圈设计要求:立管穿楼板、横管与管井内立管连接及穿防火隔墙设阻火圈 中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录: