首页 > 悬赏问答 > 工程造价> 柔性抗震铸铁管管道压力试验:通球试验定额套用方法

柔性抗震铸铁管管道压力试验:通球试验定额套用方法

时间:2021-08-18
悬赏问题北京地区柔性抗震铸铁管管道压力试验:通球试验定额套用方法?项目特征:1.安装部位(室内、外):室内;2.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):排水;3.材质:柔性抗震铸铁管;4.型号、规格:DN150;5.连接方式:卡箍式连接;6.套管形式、材质、规格:刚性防水套管;7.管道压力试验:通球试验;8.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道做防结露泡沫橡塑保温,保温厚度20mm,管道刷沥青漆两道;
2021-08-18 10:22:44 接下悬赏并解答
  • 北京地区柔性抗震铸铁管管道压力试验:通球试验定额套用方法?
  • 项目特征:
  • 1.安装部位(室内、外):室内
  • 2.输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):排水
  • 3.材质:柔性抗震铸铁管
  • 4.型号、规格:DN150
  • 5.连接方式:卡箍式连接
  • 6.套管形式、材质、规格:刚性防水套管
  • 7.管道压力试验:通球试验
  • 8.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道做防结露泡沫橡塑保温,保温厚度20mm,管道刷沥青漆两道

柔性抗震铸铁管管道压力试验:通球试验价格:395.88元/m

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) , 柔性抗震铸铁管管道压力试验:通球试验定额套用方法及结果如下:
编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-145 
室内柔性排水铸铁管(法兰接口) 公称直径(mm以内) 150 
1  
184.79
13-16 
刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 
0.3858  
个 
311.08
13-34 
刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 
0.3858  
个 
107.19
14-58 
下水通球试验 公称直径(mm以内) 150 
0.01  
100m 
263.25
15-135 
保护层 管道防结露保温 橡塑 厚20mm 
0.6761  
m2 
59.16
15-43 
铸铁管及铸铁炉片刷漆 沥青漆 第一遍 
0.54428  
m2 
6.98
15-44 
铸铁管及铸铁炉片刷漆 沥青漆 第二遍 
0.54428  
m2 
6.05
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,柔性抗震铸铁管管道压力试验:通球试验清单定额数据仅供参考。如需查询最新北京地区柔性抗震铸铁管管道压力试验:通球试验中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!