首页 > 悬赏问答 > 工程造价> 柔性抗震铸铁管安装部位(室内、外):室内排水管定额套用方法

柔性抗震铸铁管安装部位(室内、外):室内排水管定额套用方法

时间:2021-08-19
悬赏问题北京地区柔性抗震铸铁管安装部位(室内、外):室内排水管定额套用方法?项目特征:1、安装部位(室内、外):室内排水管;2、输送介质:冷凝水;3、材质:柔性机制铸铁管;4、型号、规格:DN50;5、连接方式:柔性连接;6、套管制作安装:刚性防水套管,一般填料套管;7、管道试验:通水、通球试验;8、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:外壁刷防锈漆两遍,采用难燃B1级δ=20mm橡塑保温,防火漆两道,再刷黑色环调和漆二道。;
2021-08-19 17:20:59 接下悬赏并解答
  • 北京地区柔性抗震铸铁管安装部位(室内、外):室内排水管定额套用方法?
  • 项目特征:
  • 1、安装部位(室内、外):室内排水管
  • 2、输送介质:冷凝水
  • 3、材质:柔性机制铸铁管
  • 4、型号、规格:DN50
  • 5、连接方式:柔性连接
  • 6、套管制作安装:刚性防水套管,一般填料套管
  • 7、管道试验:通水、通球试验
  • 8、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:外壁刷防锈漆两遍,采用难燃B1级δ=20mm橡塑保温,防火漆两道,再刷黑色环调和漆二道。

柔性抗震铸铁管安装部位(室内、外):室内排水管价格:217.51元/m

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) , 柔性抗震铸铁管安装部位(室内、外):室内排水管定额套用方法及结果如下:
编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-141 
室内柔性排水铸铁管(法兰接口) 公称直径(mm以内) 50 
1  
118.5
13-12 
刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 
0.06494  
个 
141.98
13-32 
刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 
0.06494  
个 
81.26
13-46 
一般填料套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 
0.19481  
个 
27.33
14-56 
下水通球试验 公称直径(mm以内) 75 
0.01  
100m 
187.11
15-105 
管道保温 橡塑保温壳 Φ57以内 
0.0052  
m3 
5,684.94
15-40 *2 
铸铁管及铸铁炉片刷漆 防锈漆 一遍子目乘以系数2 
0.1885  
m2 
14.3
15-63 
布面刷漆 管道 防火漆 第一遍 
0.3462  
m2 
35.57
15-64 
布面刷漆 管道 防火漆 第二遍 
0.3462  
m2 
12.25
15-65 
布面刷漆 管道 刷色环漆 第一遍 
0.3462  
m2 
19.94
15-66 
布面刷漆 管道 刷色环漆 第二遍 
0.3462  
m2 
12.75
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,柔性抗震铸铁管安装部位(室内、外):室内排水管清单定额数据仅供参考。如需查询最新北京地区柔性抗震铸铁管安装部位(室内、外):室内排水管中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!