接地装置利用基础内结构主钢筋Φ≧16(主筋数量符合图纸要求)连续焊接成闭合环路,环路网格位置符合接地平面图要求。 2、在每个引下线处应利用结构柱对角两主筋与桩基础上部端头钢筋焊接并与接地网焊为一体定额如何套
时间:2021-02-17
分享
悬赏问题重庆地区接地装置利用基础内结构主钢筋Φ≧16(主筋数量符合图纸要求)连续焊接成闭合环路,环路网格位置符合接地平面图要求。2、在每个引下线处应利用结构柱对角两主筋与桩基础上部端头钢筋焊接并与接地网焊为一体定额如何套?项目特征:1、利用基础内结构主钢筋Φ≧16(主筋数量符合图纸要求)连续焊接成闭合环路,环路网格位置符合接地平面图要求。;2、在每个引下线处应利用结构柱对角两主筋与桩基础上部端头钢筋焊接并与接地网焊为一体若采用搭接绑扎或螺纹连接,必须按规范要求跨接,跨接线材质圆钢Φ≧12,焊接长度≧6D,双面施焊。;3、用40x4的镀锌扁钢从地梁钢筋沿墙暗埋引至总等电位连接箱,用40x4的镀锌扁钢从地梁钢筋沿墙暗埋引至总配电箱作重复接地,;4、在四角用-40*4镀锌扁铁作外引接地体,埋深1.0m,长1.5m。;
2021-02-17 18:25:35 接下悬赏并解答
- 重庆地区接地装置利用基础内结构主钢筋Φ≧16(主筋数量符合图纸要求)连续焊接成闭合环路,环路网格位置符合接地平面图要求。 2、在每个引下线处应利用结构柱对角两主筋与桩基础上部端头钢筋焊接并与接地网焊为一体定额如何套?
- 项目特征:
- 1、利用基础内结构主钢筋Φ≧16(主筋数量符合图纸要求)连续焊接成闭合环路,环路网格位置符合接地平面图要求。
- 2、在每个引下线处应利用结构柱对角两主筋与桩基础上部端头钢筋焊接并与接地网焊为一体若采用搭接绑扎或螺纹连接,必须按规范要求跨接,跨接线材质圆钢Φ≧12,焊接长度≧6D,双面施焊。
- 3、用40x4的镀锌扁钢从地梁钢筋沿墙暗埋引至总等电位连接箱,用40x4的镀锌扁钢从地梁钢筋沿墙暗埋引至总配电箱作重复接地,
- 4、在四角用-40*4镀锌扁铁作外引接地体,埋深1.0m,长1.5m。
接地装置利用基础内结构主钢筋Φ≧16(主筋数量符合图纸要求)连续焊接成闭合环路,环路网格位置符合接地平面图要求。 2、在每个引下线处应利用结构柱对角两主筋与桩基础上部端头钢筋焊接并与接地网焊为一体价格:2,403.12元/项
根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-重庆) 、重庆市安装工程计价定额(2008) , 接地装置利用基础内结构主钢筋Φ≧16(主筋数量符合图纸要求)连续焊接成闭合环路,环路网格位置符合接地平面图要求。 2、在每个引下线处应利用结构柱对角两主筋与桩基础上部端头钢筋焊接并与接地网焊为一体定额如何套及结果如下:
接地极(板)制作、安装钢管接地极 普通土
21
块
56.74
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
交流弧焊机
21kV·A
0.27
台班
48.3
48.3
电焊条
结 422 Φ3.2
0.20
kg
6.67
6.67
镀锌扁钢
-60×6
0.26
kg
5.1
5.1
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
交流弧焊机
21kV·A
0.11
台班
48.3
48.3
钢管保护管
Φ40×400
1.00
根
4.41
4.41
电焊条
结 422 Φ3.2
0.21
kg
6.67
6.67
镀锌精制带帽螺栓
M16×100以内 2平1弹垫
0.10
10套
24.7
24.7
镀锌扁钢
-60×6
0.71
kg
5.1
5.1
镀锌扁钢
-40*4
10.50
m
4.8
4.8
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
直流弧焊机
20kW
0.04
台班
64.41
64.41
塑料软铜绝缘导线
BVR-4mm2
1.53
m
1.16
1.16
电焊条
结 422 Φ4
0.10
kg
6.67
6.67
镀锌扁钢
-60×6
0.45
kg
5.1
5.1
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,接地装置利用基础内结构主钢筋Φ≧16(主筋数量符合图纸要求)连续焊接成闭合环路,环路网格位置符合接地平面图要求。 2、在每个引下线处应利用结构柱对角两主筋与桩基础上部端头钢筋焊接并与接地网焊为一体清单定额数据仅供参考。如需查询最新重庆地区接地装置利用基础内结构主钢筋Φ≧16(主筋数量符合图纸要求)连续焊接成闭合环路,环路网格位置符合接地平面图要求。 2、在每个引下线处应利用结构柱对角两主筋与桩基础上部端头钢筋焊接并与接地网焊为一体中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录:
重庆地区工程造价信息网查询谢谢!