首页 > 悬赏问答 > 工程造价> 消火栓钢管管道除锈、刷油、防腐要求:按照图纸设计要求套什么定额

消火栓钢管管道除锈、刷油、防腐要求:按照图纸设计要求套什么定额

时间:2021-08-27
悬赏问题北京地区消火栓钢管管道除锈、刷油、防腐要求:按照图纸设计要求套什么定额?项目特征:1.安装部位(室内、外):室内;2.材质:镀锌钢管;3.型号、规格:DN65;4.连接方式:螺纹连接;5.管道及管件的安装;6.套管(包括防水套管)制作、安装:一般填料套管;7.水冲洗、水压试验设计要求:冲洗、压力试验;8.管道除锈、刷油、防腐要求:按照图纸设计要求;9.管道保温:30mm厚橡塑板;100.管道刷色环;
2021-08-27 22:11:09 接下悬赏并解答
  • 北京地区消火栓钢管管道除锈、刷油、防腐要求:按照图纸设计要求套什么定额?
  • 项目特征:
  • 1.安装部位(室内、外):室内
  • 2.材质:镀锌钢管
  • 3.型号、规格:DN65
  • 4.连接方式:螺纹连接
  • 5.管道及管件的安装
  • 6.套管(包括防水套管)制作、安装:一般填料套管
  • 7.水冲洗、水压试验设计要求:冲洗、压力试验
  • 8.管道除锈、刷油、防腐要求:按照图纸设计要求
  • 9.管道保温:30mm厚橡塑板
  • 1000.管道刷色环

消火栓钢管管道除锈、刷油、防腐要求:按照图纸设计要求价格:151.17元/m

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) , 消火栓钢管管道除锈、刷油、防腐要求:按照图纸设计要求套什么定额及结果如下:
编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-7 
室内低压镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 70 
1  
81.13
13-47 
一般填料套管制作安装 公称直径(mm以内) 70 
0.1  
个 
37.78
14-1 
低、中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100 
0.01  
100m 
542.76
14-34 
水冲洗 公称直径(mm以内) 50 
0.01  
100m 
268.23
15-105 
管道保温 橡塑保温壳 Φ57以内 
0.01037  
m3 
4,234.68
15-10 
钢管刷漆 调和漆 第二遍 
0.23719  
m2 
5.96
15-144 
保护层 管道设备 缠防火塑料布 
0.46087  
m2 
11.42
15-15 
钢管刷漆 刷色环 第一遍 
0.23719  
m2 
13.82
15-16 
钢管刷漆 刷色环 第二遍 
0.23719  
m2 
10.41
15-9 
钢管刷漆 调和漆 第一遍 
0.23719  
m2 
7.7
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,消火栓钢管管道除锈、刷油、防腐要求:按照图纸设计要求清单定额数据仅供参考。如需查询最新北京地区消火栓钢管管道除锈、刷油、防腐要求:按照图纸设计要求中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!
  • 谢谢解答。