首页 > 悬赏问答 > 工程造价> 钢管水压试验:管道冲洗、试压 怎样套定额

钢管水压试验:管道冲洗、试压 怎样套定额

时间:2021-07-29
悬赏问题北京地区钢管水压试验:管道冲洗、试压怎样套定额?项目特征:1.安装部位:室内;2.输送介质:冷却水;3.材质:螺旋焊接钢管;4.规格:DN300;5.连接方式:焊接;6.套管:一般填料套管;7.刷防锈漆两道,厚32mm发泡橡塑隔热保温(阻湿因子>=7000,导热系数<=0.034w/m.k,氧指数>=36%);8.水压试验:管道冲洗、试压;
2021-07-29 10:59:20 接下悬赏并解答
  • 北京地区钢管水压试验:管道冲洗、试压 怎样套定额?
  • 项目特征:
  • 1.安装部位:室内
  • 2.输送介质:冷却水
  • 3.材质:螺旋焊接钢管
  • 4.规格:DN300
  • 5.连接方式:焊接
  • 6.套管:一般填料套管
  • 7.刷防锈漆两道,厚32mm发泡橡塑隔热保温(阻湿因子>=7000,导热系数<=0.034w/m.k,氧指数>=36%)
  • 8.水压试验:管道冲洗、试压

钢管水压试验:管道冲洗、试压 价格:706.82元/m

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) , 钢管水压试验:管道冲洗、试压 怎样套定额及结果如下:
编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
13-54 
一般填料套管制作安装 公称直径(mm以内) 300 
0.05  
个 
240.39
14-37 
水冲洗 公称直径(mm以内) 300 
0.01  
100m 
704.12
14-3 
低、中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 300 
0.01  
100m 
1,138.41
15-100 
管道保温 玻璃棉管壳 Φ57以外 
0.0903  
m3 
1,508.99
15-1 
钢管刷漆 防锈漆 第一遍 
1.02102  
m2 
15.65
15-2 
钢管刷漆 防锈漆 第二遍 
1.02102  
m2 
8.56
3-56 
低压卷焊钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 300 
1  
252.15
3-65 
低压卷焊钢管管件(焊接) 公称直径(mm以内) 300 
0.18849  
个 
1,396.54
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,钢管水压试验:管道冲洗、试压 清单定额数据仅供参考。如需查询最新北京地区钢管水压试验:管道冲洗、试压 中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!