首页 > 悬赏问答 > 工程造价> 钢管输送介质:空调冷水循环水定额如何套

钢管输送介质:空调冷水循环水定额如何套

时间:2021-07-29
悬赏问题北京地区钢管输送介质:空调冷水循环水定额如何套?项目特征:1.[项目特征];2、安装部位:室内;3、输送介质:空调冷水循环水(冷却水);4、材质:螺旋焊接钢管;5、型号规格:DN600;6、连接方式:法兰及焊接连接;7、套管形式材质规格:;8、除锈刷油防腐绝热及保护层设计要求:橡塑保温,厚度32mm;9.[工作内容];10、管道、管件及套管的制作、安装;11、套管(包括防水套管)制作、安装;12、管道除锈、刷油、防腐;13、管道绝热及保护层安装、除锈、刷油;14、给水管道消毒、冲洗;15、管道压力试验;
2021-07-29 16:03:11 接下悬赏并解答
  • 北京地区钢管输送介质:空调冷水循环水定额如何套?
  • 项目特征:
  • 1.[项目特征]
  • 2、安装部位:室内
  • 3、输送介质:空调冷水循环水(冷却水)
  • 4、材质:螺旋焊接钢管
  • 5、型号规格:DN600
  • 6、连接方式:法兰及焊接连接
  • 7、套管形式材质规格:
  • 8、除锈刷油防腐绝热及保护层设计要求:橡塑保温,厚度32mm
  • 9.[工作内容]
  • 100、管道、管件及套管的制作、安装
  • 111、套管(包括防水套管)制作、安装
  • 122、管道除锈、刷油、防腐
  • 133、管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
  • 144、给水管道消毒、冲洗
  • 155、管道压力试验

钢管输送介质:空调冷水循环水价格:1,419.56元/m

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) 、北京2013年02期工程造价信, 钢管输送介质:空调冷水循环水定额如何套及结果如下:
编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
14-40 
水冲洗 公称直径(mm以内) 600 
0.01  
100m 
1,149.39
14-6 
低、中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 600 
0.01  
100m 
1,841.44
15-106 
管道保温 橡塑保温壳 Φ57以外 
0.06896  
m3 
5,131.05
15-10 
钢管刷漆 调和漆 第二遍 
1.98234  
m2 
7.75
15-1 
钢管刷漆 防锈漆 第一遍 
1.98234  
m2 
15.85
15-2 
钢管刷漆 防锈漆 第二遍 
1.98234  
m2 
8.41
15-9 
钢管刷漆 调和漆 第一遍 
1.98234  
m2 
10.12
3-61 
低压卷焊钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 600 
1  
900.81
补充主材001@1 
管件 
0.01613  
个 
3,195
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,钢管输送介质:空调冷水循环水清单定额数据仅供参考。如需查询最新北京地区钢管输送介质:空调冷水循环水中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!