低压碳钢管压力试验、吹扫、清洗设计要求:清洁无油水,设计压力1.5P;泄漏性试验介质:氮气;吹扫介质为:压缩空气或氮气怎样套定额
时间:2021-09-01
分享
悬赏问题北京地区低压碳钢管压力试验、吹扫、清洗设计要求:清洁无油水,设计压力1.5P;泄漏性试验介质:氮气;吹扫介质为:压缩空气或氮气怎样套定额?项目特征:1.材质:20#无缝钢管;2.连接方式:手工电弧焊接;3.规格:D38*3;4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:清洁无油水,设计压力1.5P泄漏性试验介质:氮气吹扫介质为:压缩空气或氮气;5.除锈、标准、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:环氧煤沥青加强级处理;
2021-09-01 23:03:22 接下悬赏并解答
- 北京地区低压碳钢管压力试验、吹扫、清洗设计要求:清洁无油水,设计压力1.5P;泄漏性试验介质:氮气;吹扫介质为:压缩空气或氮气怎样套定额?
- 项目特征:
- 1.材质:20#无缝钢管
- 2.连接方式:手工电弧焊接
- 3.规格:D38*3
- 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:清洁无油水,设计压力1.5P泄漏性试验介质:氮气吹扫介质为:压缩空气或氮气
- 5.除锈、标准、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:环氧煤沥青加强级处理
低压碳钢管压力试验、吹扫、清洗设计要求:清洁无油水,设计压力1.5P;泄漏性试验介质:氮气;吹扫介质为:压缩空气或氮气价格:200.98元/m
根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) , 低压碳钢管压力试验、吹扫、清洗设计要求:清洁无油水,设计压力1.5P;泄漏性试验介质:氮气;吹扫介质为:压缩空气或氮气怎样套定额及结果如下:
钢管防腐 环氧煤沥青玻璃布 二油一布 公称直径(200mm以内)
1
m
73.46
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
环氧煤沥青面漆
0.70
kg
12.81
225.46
环氧煤沥青底漆
0.07
kg
12.81
225.46
低、中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50
0.01
100m
1,299.22
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
空压机
6m3/min
0.09
台班
101.92
203.84
电焊条(综合)
0.20
kg
4.9
154.88
普通钢板
δ=4.1-7
0.61
kg
2.71
73.39
综合工日
3.354
工日
32.53
160.5
低、中压管道泄漏性试验 公称直径(mm以内) 50
0.01
100m
1,111.16
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
空压机
6m3/min
0.09
台班
101.92
203.84
电焊条(综合)
0.20
kg
4.9
154.88
普通钢板
δ=16-20
0.61
kg
2.64
68.29
压缩空气吹扫 公称直径(mm以内) 50
0.01
100m
558.05
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
空压机
6m3/min
0.07
台班
101.92
203.84
电焊条(综合)
0.20
kg
4.9
154.88
普通钢板
δ=16-20
0.61
kg
2.64
68.29
综合工日
1.378
工日
32.53
160.5
站类低压无缝钢管(焊接) 管外径(mm以内) 38
1
m
97.83
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
普通钢板
δ=3.5-4.0
0.009
kg
2.58
68.29
综合工日
0.139
工日
32.53
160.5
压制弯头
38*3
0.423
个
242.88
242.88
无缝钢管
38*3
1.02
m
264.88
264.88
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,低压碳钢管压力试验、吹扫、清洗设计要求:清洁无油水,设计压力1.5P;泄漏性试验介质:氮气;吹扫介质为:压缩空气或氮气清单定额数据仅供参考。如需查询最新北京地区低压碳钢管压力试验、吹扫、清洗设计要求:清洁无油水,设计压力1.5P;泄漏性试验介质:氮气;吹扫介质为:压缩空气或氮气中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录: