镀锌焊接钢管 DN32定额套用方法
时间:2021-08-03
分享
悬赏问题北京地区镀锌焊接钢管DN32定额套用方法?项目特征:1.安装部位(室内、外):室内;2.输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):空调水;3.材质:镀锌焊接钢管;4.型号、规格:DN32;5.连接方式:丝扣连接;6.套管形式、材质、规格:套管制作安装(含一般填料套管);7.绝热及保护层设计要求:B1级橡塑泡沫保温管δ=25mm;8.管道试验:按设计及《建筑安装施工与验收规范》要求;
2021-08-03 21:47:56 接下悬赏并解答
- 北京地区镀锌焊接钢管 DN32定额套用方法?
- 项目特征:
- 1.安装部位(室内、外):室内
- 2.输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):空调水
- 3.材质:镀锌焊接钢管
- 4.型号、规格:DN32
- 5.连接方式:丝扣连接
- 6.套管形式、材质、规格:套管制作安装(含一般填料套管)
- 7.绝热及保护层设计要求:B1级橡塑泡沫保温管δ=25mm
- 8.管道试验:按设计及《建筑安装施工与验收规范》要求
镀锌焊接钢管 DN32价格:88.45元/m
根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) , 镀锌焊接钢管 DN32定额套用方法及结果如下:
室内低压镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32
1
m
53.6
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
镀锌铁丝
8#-12#
0.015
kg
3.85
6.7
管卡
综合 50以内
0.322
个
0.64
0.64
镀锌焊接钢管接头零件(室内)
32
0.803
个
1.85
1.85
镀锌焊接钢管
32
1.02
m
9.63
148.07
一般填料套管制作安装 公称直径(mm以内) 32
0.12
个
22.08
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
圆钢
Φ10以内
0.158
kg
2.34
3.63
焊接钢管
50
0.30
m
11.22
17.01
低、中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100
0.01
100m
795.92
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
高压胶皮水管
0.60
m
11.57
11.57
焊接钢管
20
0.80
m
3.91
58.48
普通钢板
δ=16-20
2.45
kg
2.64
2.64
水冲洗 公称直径(mm以内) 50
0.01
100m
411.89
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
普通钢板
δ=16-20
0.61
kg
2.64
2.64
管道保温 橡塑保温壳 Φ57以内
0.00336
m3
5,996.28
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
橡塑海棉
1.025
m3
5,000
2,900
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,镀锌焊接钢管 DN32清单定额数据仅供参考。如需查询最新北京地区镀锌焊接钢管 DN32中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录: