首页 > 悬赏问答 > 工程造价> 镀锌钢管管道试验:压力及冲洗试验:压力及水冲洗试验清单定额怎么套

镀锌钢管管道试验:压力及冲洗试验:压力及水冲洗试验清单定额怎么套

时间:2021-08-03
悬赏问题北京地区镀锌钢管管道试验:压力及冲洗试验:压力及水冲洗试验清单定额怎么套?项目特征:1.安装部位(室内、外):管井;2.输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):采暖;3.材质:热镀锌钢管;4.型号、规格:DN20;5.连接方式:螺纹连接;6.套管形式、材质、规格:一般填料套管;7.管道试验:压力及冲洗试验:压力及水冲洗试验;8.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用离心玻璃棉管壳保温,厚度为40mm,外缠密纹玻璃丝布。做法详见图集91SB1-1-125;
2021-08-03 13:49:32 接下悬赏并解答
  • 北京地区镀锌钢管管道试验:压力及冲洗试验:压力及水冲洗试验清单定额怎么套?
  • 项目特征:
  • 1.安装部位(室内、外):管井
  • 2.输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):采暖
  • 3.材质:热镀锌钢管
  • 4.型号、规格:DN20
  • 5.连接方式:螺纹连接
  • 6.套管形式、材质、规格:一般填料套管
  • 7.管道试验:压力及冲洗试验:压力及水冲洗试验
  • 8.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用离心玻璃棉管壳保温,厚度为40mm,外缠密纹玻璃丝布。做法详见图集91SB1-1-125

镀锌钢管管道试验:压力及冲洗试验:压力及水冲洗试验价格:78.65元/m

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) 、北京2012年10期工程造价信息(GBQ4.0, 镀锌钢管管道试验:压力及冲洗试验:压力及水冲洗试验清单定额怎么套及结果如下:
编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-2 
室内低压镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 
1  
37.58
13-42 
一般填料套管制作安装 公称直径(mm以内) 20 
0.00568  
个 
15.96
14-1 
低、中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100 
0.01  
100m 
675.78
14-34 
水冲洗 公称直径(mm以内) 50 
0.01  
100m 
348.7
15-143 *2 
保护层 管道设备 缠玻璃丝布子目乘以系数2 
0.37385  
m2 
16.87
15-59 
布面刷漆 管道 调和漆 第一遍 
0.37385  
m2 
14.92
15-61 
布面刷漆 管道 沥青漆 第一遍 
0.37385  
m2 
20.72
15-99 
管道保温 玻璃棉管壳 Φ57以内 
0.00884  
m3 
1,255.28
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,镀锌钢管管道试验:压力及冲洗试验:压力及水冲洗试验清单定额数据仅供参考。如需查询最新北京地区镀锌钢管管道试验:压力及冲洗试验:压力及水冲洗试验中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等,请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!